Александр Крюгер
27.02.2012, 00:45
Пользовался ли кто-нибудь прибором для нахождения скрытой проводки? Если да, то каким и есть ли в этом смысл?
Ситуация следующая. Квартира новая, кирпич-монолит. Проводка нештроблёная, каналы где-то хз в панели. Местные электрики сами в непонятках, говорят, что в разных квартирах протянуто по-разному, ищут опытным путём, документацию тоже раздобыть не удалось.
Слышал одно мнение, что приборы-фигня и в новом доме в сыром бетоне один хрен точно не найдёт, плюс-минус 10-20 см... и другое, что есть приборы-фигня, а есть нормальные.

leshack
27.02.2012, 07:06
вопрос для чего такая точность.
Для прокладки в панелях кабелей, при изготовлении закладываются каналы в виде лотков или труб, которые идут по прямым от отверстий для коробок разветвителей, мимо них обычно провода прокладывают ленивые электрики под штукатуркой. Использовать можно любые искатели проводки, только на провод надо дать фазовое напряжение или с частотного генератора, точность +-3 см, личный опыт. Самую большую погрешность дают обычные металлоискатели.

Александр Крюгер
27.02.2012, 23:25
вопрос для чего такая точность
шкафы и прочее на кухне вешать

при изготовлении закладываются каналы в виде лотков или труб, которые идут по прямым от отверстий для коробок разветвителей
вот их то и не найти

Использовать можно любые искатели проводки
например?

точность +-3 см
такая точность устроит, чем мерять то?